Страница 1 от 1

Проблем с ЕЛ предпазител на гараж след включване на машина

Публикувано на: Вто Авг 20, 2019 21:33 pm
от k0lev
Здравейте,
предполагам не съм нацелил раздела за което се извинявам. На кратко става въпрос за гараж (сравнително ново строителство) след като си закупих STANLEY FME700-ОТРЕЗНА МАШИНА ЗА МЕТАЛ 2300W - чисто нова. Като я включа завърта леко и пада предпазителя, но не този в гаража а този във външното табло. Някой нещо? Пробвах я в друг гараж на друго място и там си работи. Моля, дайте съвети или препоръчайте някой спец понеже не разбирам :) Или да търся строителя на кооперацията?

Снимал съм предпазителите ако има значение.https://imgur.com/a/gN3U4Po

Re: Проблем с ЕЛ предпазител на гараж след включване на машина

Публикувано на: Сря Авг 21, 2019 9:19 am
от eleena
Ако външното табло е на ЕВН, нищо неможеш да направиш, освен да пуснеш една молба да ти сменят предпазителя.Но е възможно да няма ефект, тъй като машината при включване консумира доста повече от 2300 вата, а външния предпазител е до 3600 вата. Плюс това е с крива В, т.е. е с по- голямо бързодействие и от най- малкото претоварване изключва. Помоли ги да ти сложат предпазител с крива С, но ме съмнява да се съгласят.

Re: Проблем с ЕЛ предпазител на гараж след включване на машина

Публикувано на: Сря Авг 21, 2019 19:26 pm
от k0lev
Благодаря за информацията.